找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 25713|回复: 0

[百问百答] 冬季RO膜产水下降什么原因?

[复制链接]
发表于 2011-12-22 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季RO膜产水下降问题及维护保养

当进水温度降低,透过膜的水分子粘度增强、扩散性能减弱,从而产水量下降。因此在相同进水压力、进水含盐量和水回收率条件下,进水温度降低,产水量下降。所以当冬季来临,气温降低从而导致进水温度随之降低,从而使得反渗透系统的产水量下降。在15-35℃范围内,水温每变化1°C,产水量约变化3%。

对于系统脱盐率来说,随着进水温度的改变,溶质的透过率随之改变,即盐透过量发生改变,从而导致产水侧脱盐率发生变化。为了很好的利用反渗透膜的使用价值,一定要准确控制反渗透膜使用中的各种条件,从而提升系统效用。
冬季来临,要注意反渗透系统环境温度应大于5℃,低温条件下反渗透膜产水通量下降,能耗上升。面对反渗透系统产水量下降,可以提高进水温度或提高进水压力。例如原水温度低于10℃时,建议使用原水加热器,将原水加热至20-25℃。


工业RO反渗透设备待机RO膜维护

1.日常待机0-48小时,参照正常停机程序进行,为了防止微生物滋生,每24小时低压冲洗一次。
2.短期停机2-25天,停机后保证压力容器内充满RO生产的纯水,并关闭所有的进水、浓水阀门和产水阀门,防止膜元件干燥和微生物的滋生。当冬季温度低于20℃时,每24小时重复清洗一次。
3.对于地表水或存在高微生物污染的水源,须用反渗透产水配制的含有1%亚硫酸氢钠的保护液冲洗反渗透系统,如果同时用这种溶液浸泡膜元件,效果更好,重复冲洗周期也将相应延长。(每周检查保护液确保pH>3,当pH<3时需更换保护液。)
4.长期停机25天以上,现场无保温设施的长期停用系统,应进行一次化学清洗及杀菌处理,清洗完之后用RO产水低压冲洗系统,直到浓水电导与进水电导一致。用反渗透产水配制的含有1%亚硫酸氢钠的保护液冲洗反渗透系统,排除压力容器中的空气,将膜元件完全浸泡在保护液中,防止膜元件干燥,同时关闭所有的进水阀门,浓水阀门和产水阀门,防止空气进入而导致保护液失效。(每周检查保护液确保pH>3,当pH<3时需更换保护液。)


反渗透膜冬季维护:反渗透设备安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致膜设备所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水;建议在必要的情况下给设备进行加温。冬天如果出现进水管结冰无法供水或者是供水量小,切不可强行打开反渗透设备进行工作,务必遵守反渗透膜元件的进水要求,不可以盲目的加压。如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用水处理设备。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|info@senwater.com|关于我们|Senwater美国|手机版|森乐净化 ( 沪ICP备14026972号 ) 沪公网备 310107100036415

GMT+8, 2024-11-26 22:08 , Processed in 0.046120 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表